danisapfirov написа: .......Матеев вие ли бяхте Изп Директор на СТС Холдинг груп, които изнасяха паста за зъби Aquarell за Русия......
Да, аз съм Изпълнителен Директор / Управител не само на СТС Холдинг Груп, но и на поне още 5-6 други големи фирми. Това може да се провери в Търговския регистър, но аз не виждам какво общо има с охлаждането на видеокартите.
Явно някои нискоинтелигентни хора не могат да съобразят как се духа с въздух 35 градуса, я при картите той да става например на 25. Затова и ви описах една реално приложима идея, която се базира на топлинния капацитет на стените на помещението, в което се намират риговете. Този топлинен капацитет е примерно 0.25 kWh на тон на градус. Ако приемем, че стените, пода и тавана на помещението са 100 кв.м., то тогава те най-вероятно ще имат маса от около 10 тона, а от там и топлинен капацитет от около 2.5 kWh за всеки един градус, с който се нагряват/охлаждат.
От тука идва и идеята нощем да ги охлаждаме до външната температура, като така ще ги подготвим за през деня да поглъщат енергията, отделяна от риговете. Дори и топлинния капацитет на помещението да не може да издържи целия ден, пак със сигурност ще се намали броя на часовете, през които температурата в помещението е над 25 градуса.
Самото управление на вентилаторите се прави по следния начин:
1. Слага се термодатчик на входа на сървърите/риговете
2. Външните вентилатори духат само тогава, когато температурата на външния въздух е по-ниска от температурата на входа на сървърите.
3. Дебита, с който духат, се управлява с PI регулатор, и зависи от разликата между желаната и реалната температура на входа на сървърите.
4. За да се подсили ефекта на топлинния капацитет на помещението, въздуха от вентилаторите посредством някаква преграда или жалузи се насочва към към пода, стените или тавана, а не директно към сървърите.
5. При температура на входа на сървърите над 27 градуса вече се включват и климатиците, но това се случва само в най-горещите дни и само за по 2-3 часа.